山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
我们经常在UPS不间断电源中看到K系数安全赤峰干式变压器,那我们常说的"K系数"是什么含义呢?赤峰干式变压器K系数又分为哪些型号类别呢?华信电气专注设计生产安全赤峰干式变压器30余年,针对如数据中心所使用的K系数赤峰干式变压器,我们设计生产的安全赤峰干式变压器使用优质硅钢片和优良工艺制成,具有空载损耗低,无噪声,温升低,效率高的特点。下面我们就针对K系数赤峰干式变压器进行专业阐述!
引文作者:华信电气市场部(专注赤峰干式变压器30年)电话:189 1886 3098(微信同号)
简言之,“K系数”表示安全赤峰干式变压器在不超过额定温升限值的情况下能够承受不同程度的非线性负载
赤峰干式变压器损耗一般分为铁心损耗和绕组损耗。铁心损耗是一个小问题,因为它是由赤峰干式变压器被母线电压激励时铁心产生的磁通量引起的。绕组损耗由I^2*R和杂散损耗组成,由流过赤峰干式变压器的电流产生。绕组损耗是重要的,因为相对较高的负载电流畸变水平。
I^2*R损耗是由于通过绕组电阻的电流引起的。涡流是i^2R损耗的一个例子,它反过来会导致损耗作为热量耗散。杂散损耗分量是由绕组和其他导电赤峰干式变压器元件中的“杂散”电磁通量引起的。赤峰干式变压器可与谐波发生设备一起使用,以限制对配电系统的影响。赤峰干式变压器降额的做法在前几年很普遍。近,“K级”赤峰干式变压器出现了更大的承受应力损伤和过热的能力。
K因子由UL1561的保险商实验室开发。系数K线性表示赤峰干式变压器的谐波容限。系数可由以下公式计算:
K因子={Ih^2(pu)×h}之和
Ih=单位h次谐波下的均方根电流
K级赤峰干式变压器的特点磁芯有一个更大的横截面来补偿增加的磁通密度。
由于循环三次谐波加热增加,三角形一次绕组使用较重的导体。
二次绕组使用小的平行导体以小化集肤效应。
在铁芯和低压绕组之间安装静电屏蔽。以及高压和低压绕组之间。
安全赤峰干式变压器可在系统电压10%以上运行,无铁心饱和。
安装双尺寸中性线棒和接线片
对于标准赤峰干式变压器的单相和赤峰干式变压器,K分别为l和l.5。用于非线性负载应用的安全赤峰干式变压器,其标准K因子常规数值为11,13,20。
总结K11赤峰干式变压器,K13赤峰干式变压器,K20安全赤峰干式变压器主要用于交流频率为50~60HZ,电压不超过500V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、连接组别、抽头线组容量分配,均可根据用户要求进行设计生产。华信电气采用优质的材料和先进的设计工艺生产各类赤峰干式变压器,具有防潮、维护方便、低噪、温升慢等优点,能深入负荷中心,可以用于计算机不间断电源UPS,地铁供电系统,高层建筑、船舶码头、机场车站等配电场所。具体设计要求可根据客户需求设计生产,全国咨询电话:18918863098(微信同号)
华信电气设计生产的K系数安全赤峰干式变压器,如需详细了解产品型号规格及价格请浏览:K系数赤峰干式变压器